Ce widget permet de saisir la valeur psi des ponts thermiques qui sera utilisé par défaut lors de la génération du fichier BUI.
Il permet de gérer 5 valeurs différentes suivant le type de pont thermique murs. Les 5 types de ponts thermiques gérés ainsi que leurs valeurs proposés par défaut sont:
- Toiture / Mur extérieur : psi défaut = 0.33 m/K/W
- Plancher intermédiaire / Mur extérieur = 0.07 m/K/W
- Dalle / Mur extérieur = 0.39 m/K/W
- Mur extérieur / Mur extérieur = 0.07 m/K/W
- Angle sortant = 0.2 m/K/W
Il permet également de gérer 3 valeurs différentes suivant le type de pont thermique fenêtre. Les 3 types de ponts thermiques gérés ainsi que leurs valeurs proposés par défaut sont:
- Linteau : psi défaut = 0.04 m/K/W
- Montants = 0.04 m/K/W (la même valeur est utilisée pour les 2 montants)
- Seuil = 0.37 m/K/W